la file électrique

Le Café des Traders, le comptoir du forum Andlil : l'air du temps, découvertes, joies et contrariétés, de tout et de rien, sauf du trading.
Avatar du membre
nuts
Membre du Conseil Jedi
Messages : 15618
Enregistré le : 06 juil. 2023 21:02

la file électrique

Message non lu par nuts »

y'a t'il un électricien dans l'avion ?

je n'ai pas de courant sur 2 ampoules sur 3
j'ai changé les ampoules
changé une douille
testé au voltmètre (zéro)

y'a t'il quelque chose à faire niveau compteur ou autre ?
quelque chose auquel je n'aurais pas penser ?

:merci:

ah les interrupteurs pas penser à les shinter

comme quoi rien qu'en écrivant...

IMG_20240531_160958-min.jpg
IMG_20240531_160958-min.jpg (204.83 Kio) Vu 1859 fois
Avatar du membre
Amarantine
Modératrice
Messages : 75685
Enregistré le : 16 sept. 2011 19:12

Re: la file électrique

Message non lu par Amarantine »

:lol: Comme quoi on ne saurait penser à tout et souvent on passe à côté du plus simple.
Avatar du membre
Amarantine
Modératrice
Messages : 75685
Enregistré le : 16 sept. 2011 19:12

Re: la file électrique

Message non lu par Amarantine »

:lol: la file (je viens juste de comprendre).
Un peu plus et je court-circuitais ton sujet en corrigeant le titre. :lol:
Avatar du membre
nuts
Membre du Conseil Jedi
Messages : 15618
Enregistré le : 06 juil. 2023 21:02

Re: la file électrique

Message non lu par nuts »

pas fait exprès... :P
Avatar du membre
X@vi3r
Membre du Conseil Jedi
Messages : 8068
Enregistré le : 26 avr. 2021 14:13

Re: la file électrique

Message non lu par X@vi3r »

Manque un fil entre la première et la deuxième ampoule ? 😁

Blague à part (enfin, demi blague, c’est possible…) :
Pas grand chose à faire en général au tableau. Tant que tu as les mains dedans resserres toutes les vis (on est censé le faire tous les ans).

2 ampoules sur 3 ? Dans la même pièces ? Sur le même inter ?
Si oui, regarde quel fil va vers la deuxième, il est peut mal branché.
Sinon prend pas de risque, voit avec ton proprio 😉

PS : si tu as testé au voltemetre tu ne peux pas savoir si tu as du courant. Tu sais juste qu’il n’y a pas de tension 😁😉
Avatar du membre
nuts
Membre du Conseil Jedi
Messages : 15618
Enregistré le : 06 juil. 2023 21:02

Re: la file électrique

Message non lu par nuts »

oui je voudrais lui épargner les frais de l'électricien.
j'ai quand même des notions...
merci pour l'info sur le resserrage je vais faire ça je l'ignorais :mercichinois:

l'ampoule 1 + inter 1 de la chambre fonctionne.

par contre le circuit me chiffonne dans le salon + SDB.
bon déjà il y'a un néon (en commande directe) dans la SDB donc ça va je ne suis pas dans le noir.

le salon + cuisine + SDB est une pièce en enfilade sans porte

il y'a une ampoule (2) dans la partie SDB et une dans le salon (3).

mais un seul inter simple (2) près de la porte
+ un deuxième inter (3) mais pas dans la SDB (là où il aurait du être), au milieu du salon, et il est double :hein:



rien ne marche sur ce circuit là. je vais démonter les inter je pense et sortir le voltmètre.

si le 220 n'arrive nulle part j'abandonne. c'est qu'il y'a une rupture quelque part ou un mauvais branchement au tableau
Avatar du membre
X@vi3r
Membre du Conseil Jedi
Messages : 8068
Enregistré le : 26 avr. 2021 14:13

Re: la file électrique

Message non lu par X@vi3r »

Commence en effet déjà par ouvrir tes inter et vérifier que tout est bien vissé.

Après ça va être de la recherche de quel fil va où.

Pas de bêtise hein ? L’électricité ça peu mettre le feu 😉
Je parle d’expérience, mon ex beau père pensais savoir faire… fil de 0,75 dans le mur recouvert de plâtre direct pour cacher, repique sur de vielle lumière pour alimenter son nouveau radiateur électrique de 1000W !!!
Ça avait cramé la dedans quand il m’a appelé .
(Je suis pas électricien de base mais de bonne notions théoriques et manœuvre sur quelques chantiers il y a longtemps)
Avatar du membre
nuts
Membre du Conseil Jedi
Messages : 15618
Enregistré le : 06 juil. 2023 21:02

Re: la file électrique

Message non lu par nuts »

je connais les règles de sécurité. je n'aurais pas fait la bétise du peau père :D

quand je ne connais pas je ne fais pas. je connais mes limites.

je ferai ça en plein jour. compteur allumé. euh éteint :mrgreen: :gloups:

d'ailleurs faut que je fasse gaffe il y'a une prise intégrée au néon.
que pour la tondeuse (à cheveux) je pense
je pensais mettre un soufflant de 1000W cet hiver mais il doit être sur le circuit 10A. possiblement calibre plus faible
Avatar du membre
nuts
Membre du Conseil Jedi
Messages : 15618
Enregistré le : 06 juil. 2023 21:02

Re: la file électrique

Message non lu par nuts »

puis la bonne nouvelle : je n'ai baignoire, ni copine, ni sèche cheveux...
ça devrait le faire :)

8ttp.gif
8ttp.gif (1.78 Mio) Vu 1808 fois
Avatar du membre
X@vi3r
Membre du Conseil Jedi
Messages : 8068
Enregistré le : 26 avr. 2021 14:13

Re: la file électrique

Message non lu par X@vi3r »

😂

Version officielle : bof pour ton radia.
Mais je prends trop de précaution me dit on souvent.

Allez, je traine je traine, bonne nuit
Avatar du membre
nuts
Membre du Conseil Jedi
Messages : 15618
Enregistré le : 06 juil. 2023 21:02

Re: la file électrique

Message non lu par nuts »

non je ne brancherai pas de radiateur à cet endroit...
pas fait pour

a+
Avatar du membre
nuts
Membre du Conseil Jedi
Messages : 15618
Enregistré le : 06 juil. 2023 21:02

Re: la file électrique

Message non lu par nuts »

rien au simple de la porte d'entrée


Image jointe

230V entre le noir de gauche et le marron


Image jointe

bon ça me fait une belle jambe...
Avatar du membre
nuts
Membre du Conseil Jedi
Messages : 15618
Enregistré le : 06 juil. 2023 21:02

Re: la file électrique

Message non lu par nuts »

je comprends pas pourquoi il y a 3 fils sur le simple (enfin si là c'est logique)
mais pourquoi QUE 3 sur le double...

y'aurait pas un des noirs du double qui est au mauvais endroit ?

comprends pas !
ce qui m'inquiète c'est qu'elle me dit que l'électricien est venu récemment...

:lol2: :joker:
Avatar du membre
nuts
Membre du Conseil Jedi
Messages : 15618
Enregistré le : 06 juil. 2023 21:02

Re: la file électrique

Message non lu par nuts »

si ça se trouve celui de la porte d'entrée ne fonctionne pas
et le double aurait besoin que d'un simple qui allume les deux ampoules

à mon avis ça fait un moment que c'est comme ça
Avatar du membre
nuts
Membre du Conseil Jedi
Messages : 15618
Enregistré le : 06 juil. 2023 21:02

Re: la file électrique

Message non lu par nuts »

ok bon j'ai viré le double. mis le simple à la place. rien.
mais je viens de contrôler le circuit du simple. sans inter. y'a le 220

donc pour moi :

l'inter simple est HS.
l'inter double n'a rien à faire là puisque le circuit est simple.

solution ?
acheter deux inter simples neufs ?
Avatar du membre
nuts
Membre du Conseil Jedi
Messages : 15618
Enregistré le : 06 juil. 2023 21:02

Re: la file électrique

Message non lu par nuts »

là j'ai le 230 (finalement) alors qu'en contrôlant sur les bornes métalliques de l'inter j'avais rien
Image jointe
Avatar du membre
nuts
Membre du Conseil Jedi
Messages : 15618
Enregistré le : 06 juil. 2023 21:02

Re: la file électrique

Message non lu par nuts »

je viens d'acheter deux magnifiques inter Schneider Asfora.

c'est le moment de me dire si je dois savoir quelque chose :lol2:
je mange et je branche :hein:
Avatar du membre
nuts
Membre du Conseil Jedi
Messages : 15618
Enregistré le : 06 juil. 2023 21:02

Re: la file électrique

Message non lu par nuts »

je crois que j'ai compris. les deux inter sont bien reliés entre eux (je pense).
donc c'est du "mode va et vient'' pas du "mode interrupteur"

et le double n'avait pas lieu d'être...
les deux ampoules (SDB+salon/cuisine) doivent être sur le même circuit...
vu qu'il n'y a pas de porte qui sépare la SDB du salon

atypique ! :)

bon ça c'est la théorie, maintenant la mise en pratique... :? :!:
Avatar du membre
X@vi3r
Membre du Conseil Jedi
Messages : 8068
Enregistré le : 26 avr. 2021 14:13

Re: la file électrique

Message non lu par X@vi3r »

Bon courage Nuts.
Dur de t’aider là comme ça…

Juste : si ton inter est « fermé » c’est normal que tu n’aies aucune tension 😉

Pousse ta recherche sur le va et vient. Les inter sont bien branché comme des va et vient.
Regarde de quelle couleur son tes fils « retours » vers les ampoules.
En général on fait rouge pour la phase (qui vient du tableau) et violet pour les fils « retours ».
Mais rouge, noirs, et marron peuvent être des phases. Violet quasi toujours retour. Parfois noir. Et parfois… ce que l’électricien a dans son coffre 😂
Avatar du membre
nuts
Membre du Conseil Jedi
Messages : 15618
Enregistré le : 06 juil. 2023 21:02

Re: la file électrique

Message non lu par nuts »

ah mon post s'est perdu en route...

bon ça fonctionne (flemme de tout réexpliqué)


Image jointe


edit :

il n'y a que du noir et du marron dans les murs.
bon ça marche. je l'ai mis en direct. celui du milieu du salon ne sert à rien. enfin si tu dors là éventuellement. pour éteindre du lit... mais vu la taille de l'appart...